보호접지(Protective Earthing, PE) 미연결 및 식별 불량 - APAVE 지적사례 #011 > 현장 브리핑

본문 바로가기

현장 브리핑

해외 산업현장의 실제 경험과 실무 노하우를 공유합니다.

APAVE 보호접지(Protective Earthing, PE) 미연결 및 식별 불량 - APAVE 지적사례 #011

페이지 정보

활동등급 이PM · 26-07-10 18:12 · 조회 196 · 댓글 0

본문

## APAVE 지적사례 #011 - 보호접지(Protective Earthing, PE) 미연결 및 식별 불량

**관련 규격**

- EN 60204-1
- IEC 60204-1

---

### 1. 개요

전기 설비에서 가장 기본적인 안전 요소 중 하나가 바로 보호접지(Protective Earthing, PE)입니다.

제어반, 모터, 센서 브래킷, 금속 프레임 등 사람이 접촉할 수 있는 모든 도전성 금속부는 적절한 보호접지가 이루어져야 합니다.

APAVE에서는 전기 설비 검사 시 보호접지의 연결 상태와 식별 방법을 반드시 확인합니다.

---

### 2. 규격에서 요구하는 핵심 내용

#### EN 60204-1 - Protective Bonding

규격에서는 사람이 접촉 가능한 금속부는 보호도체(PE)를 통해 확실하게 접지되어야 하며, 고장 발생 시 누설전류가 안전하게 흐를 수 있도록 요구합니다.

또한 보호접지 연결은 기계적 진동이나 유지보수 과정에서도 쉽게 풀리지 않는 구조여야 합니다.

---

#### EN 60204-1 - Identification of Protective Conductors

보호접지 도체는 녹색/황색(Green/Yellow) 식별을 사용해야 하며, 다른 용도로 사용해서는 안 됩니다.

---

### 3. 주요 지적 내용

□ PE Cable 미연결

□ Door Earthing Cable 누락

□ Paint 위에 접지 체결

□ 접지 볼트 풀림

□ Green/Yellow 식별 불량

□ 접지선 단면적 부족

□ 접지 포인트 부식

---

### 4. 왜 문제가 될까?

설비 내부에서 절연 파괴가 발생하면 금속 프레임에 전압이 인가될 수 있습니다.

이때 보호접지가 제대로 연결되어 있지 않으면 작업자가 감전될 위험이 있으며, 차단기 역시 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

보호접지는 평상시에는 눈에 띄지 않지만 사고 발생 시 가장 중요한 안전장치입니다.

---

### 5. 실제 개선 사례

Before

- Door Earthing Cable 없음
- 접지 단자 풀림
- 도장면 위 체결
- PE 식별 불명확



After

- Door Earthing Strap 설치
- 접지 볼트 토크 관리
- 도장 제거 후 체결
- Green/Yellow Cable 적용
- 접지 포인트 식별 완료

---

### 6. HJON Insight

Commissioning 막바지에는 Door Earthing Cable 연결을 깜빡하는 경우가 생각보다 자주 발생합니다.

특히 제어반 Door를 교체하거나 추가 가공한 경우 Earthing Strap을 다시 연결하지 않아 APAVE 지적을 받는 사례를 여러 번 경험했습니다.

또한 도장면 위에 그대로 접지를 체결하는 경우도 종종 있는데, 접촉 저항이 증가할 수 있으므로 체결부의 도장을 제거한 후 접지하는 것이 바람직합니다.

---

### 7. 현장 체크 포인트

□ 모든 Door에 Earthing Strap이 연결되어 있는가?

□ PE Cable이 Green/Yellow 색상인가?

□ 접지 볼트가 풀리지 않도록 체결되어 있는가?

□ 도장면 위에 접지하지 않았는가?

□ 접지선 단면적이 적절한가?

□ 접지 단자가 부식되지 않았는가?

---

### 8. 한 줄 정리

보호접지는 평소에는 보이지 않지만, 사고 발생 시 작업자의 생명을 보호하는 가장 기본적인 안전장치입니다.

---

HJON 실무 TIP

실제 APAVE Inspection에서는 Door를 열어 Earthing Strap 연결 여부를 먼저 확인하는 경우가 많습니다.

또한 접지 볼트를 손으로 흔들어 체결 상태를 확인하거나, 도장면 위에 체결되어 있는지 육안으로 확인하기도 합니다.

프로젝트 종료 전에는 모든 제어반 Door와 금속 커버의 접지 상태를 한 번 더 점검하는 것을 추천합니다.

---

※ 본 내용은 EN 60204-1을 바탕으로 실제 현장에서 자주 발생하는 사례를 재구성한 교육용 콘텐츠입니다. 실제 설계 및 검사 시에는 최신 규격과 검사기관의 요구사항을 함께 확인하시기 바랍니다.

#APAVE #Earthing #ProtectiveEarth #EN602041 #ElectricalCabinet #MachineSafety #Commissioning #APAVEInspection #HJON